中铸大学

标题: 伊之密喷雾机不在上位限上怎么处理 [打印本页]

作者: 檀木    时间: 2019-8-30 16:43
标题: 伊之密喷雾机不在上位限上怎么处理
请教各位师傅。喷雾机不在上位限上怎么处理

作者: 苏支刚    时间: 2019-8-30 17:13
你真是个人才

作者: 檀木    时间: 2019-8-30 17:19
请师傅指点,我也是刚入行

作者: 拉门先生    时间: 2019-8-30 17:55
手动自动就上去了,把喷雾机关电重启,或是上限位泥巴太多感应不到

作者: 檀木    时间: 2019-8-30 18:20
谢谢师傅

作者: 包雪松    时间: 2019-8-31 09:09
用的伟拓的还是日照的还是震界的

作者: 檀木    时间: 2019-8-31 09:14
伊之密

作者: 檀木    时间: 2019-8-31 09:17
日照的师傅

作者: 包雪松    时间: 2019-8-31 10:20
日照的磕头式喷雾机,首先爬上机器,把那两个限位开关松掉,保持两个信号灯不要亮,然后关掉喷雾机控制电源等待一分钟开起来,接着一个人在下面按红色喷雾机复位按钮,一个在机器上面,当喷雾机复位到合适位置两个信号灯要亮,记住千万不要过头了,一旦喷雾机复位过头就麻烦了

作者: 檀木    时间: 2019-8-31 22:57
包师傅能加你微信吗

作者: 朱小贤    时间: 2019-9-2 06:16
手动上去 去过还没有 检查上限位感应开关

作者: 苏支刚    时间: 2019-9-2 09:49
什么喷雾机

作者: 苏支刚    时间: 2019-9-2 09:51
调一下感应开关

作者: wang19890527    时间: 2019-9-6 17:28
复位回原点啊,哎

作者: 共同前进    时间: 2019-9-6 21:36
1、喷雾机上面有两个行程开关(带轮子的),
2、首先把喷雾信号输入点开,找到喷雾上升线信号看看是不是亮的(这个时候喷雾机处在上升位置的),
3、如果亮说明是好的,如果不亮再爬上去把开关上下活动一下看看亮不亮,如果亮把固定挡块调整到有信号的位置(高低度)
4、如果不亮就把开关换了,也有可能进水了或者接触不良了





欢迎光临 中铸大学 (http://bbs.zonzu.cn/)