中铸大学
标题:
新佳盛机器有输入无输出是什么情况?
[打印本页]
作者:
chenlunan
时间:
2021-7-20 14:38
标题:
新佳盛机器有输入无输出是什么情况?
请问各大神,新佳盛机器有输入且各限位到位,但没有输出是什么情况?
作者:
小葉
时间:
2021-7-20 15:37
一个输出都没有?还是某几个没有?
作者:
hu5420355
时间:
2021-7-20 19:28
啥动作,缺信号才会没输出啊
作者:
hu5420355
时间:
2021-7-20 19:28
说下是啥动作才能帮你确认限位对不对
作者:
专业维修压铸机
时间:
2021-7-21 00:19
13771856239
作者:
胡华富
时间:
2021-7-21 12:19
输入信号未满足条件,才会导致无输出
作者:
chenlunan
时间:
2021-7-24 18:28
谢谢大家,是因为伺服停电太久,自学习后问题解决
作者:
24718010
时间:
2021-7-28 14:05
设备修不好时可以考虑重启下电源
作者:
力啦啦
时间:
2021-8-26 17:04
有信号锁住了,才会没有输出
作者:
力啦啦
时间:
2021-8-26 17:05
哦,原来是停机久了,需要机器自己学习校正,长知识了
作者:
非黑即白
时间:
2021-9-21 18:32
看看电磁阀线圈和电磁阀