中铸大学

标题: 日昭喷雾机异常报警 [打印本页]

作者: 龚平    时间: 2022-9-20 03:38
标题: 日昭喷雾机异常报警
各位大神,日昭喷雾机,喷雾头离开原点位就报警,屏幕显示是喷雾机不在上升线,可以正常工作,求给位老师支个招,怎么解决,感谢


作者: 低调的蚂蚁    时间: 2022-9-20 11:13
上升限位接触不好,是机械的,还是光电看下

作者: 周飞雨    时间: 2022-9-20 15:26
行程开关有问题就这么简单

作者: 龚平    时间: 2022-9-20 17:33
要是上升限位开关坏的话,那么在上升位置的时候是不报警的,,喷雾头往下动一点就报警,直到喷雾,和吹气结束又回到上升位就好了,下一模喷雾又这样

作者: 匡字行    时间: 2022-9-21 15:39
里面轴承保养下,看喷雾那个油箱里油有没有了,卡死了会出现这种现壮,原点位置偏差了,

作者: 张长明    时间: 2022-9-21 17:14
看喷雾机动作时上升限信号是否闪动,检查一下信号是否破损,或接触不良,还有一种原因是程序内设定了每一个动作及信号有间隔时间,超时就报警没信号,但实则信号是好的,机械也能正常开。

作者: 共同前进    时间: 2022-9-22 05:17
检查线圈是否有松动

作者: 力劲JT    时间: 2022-9-23 18:32
喷雾剂原点感应不到,检查线路有没有电?有电就换个感应器。没电就检查线路是否短路。





欢迎光临 中铸大学 (http://bbs.zonzu.cn/)