中铸大学

标题: 镁合金料管温度 [打印本页]

作者: 19987890689    时间: 2023-12-19 10:11
标题: 镁合金料管温度
大神们研究一下 镁金管3温度上不来,管1温度关了自动加热的降不下来,研究了一下线路管3温度爬到670完全爬不上去 温度还会高低跳   是不是管1温度太高了随时报警导致管3上不来  求解答


作者: wanglin123990    时间: 2023-12-24 14:53
通信连不上有冲突

作者: 四块五    时间: 2023-12-28 17:25
管一温度没必要 750,690 就行,管三温度忽高忽低是管三热电偶有问题了,管三温度上不去是不是管三加热丝烧断了,看管三有没有电流

作者: 青春年华    时间: 2024-1-14 21:15
宏兴镁合金定量炉,管一在坩埚处,管二在中间,管三再浇口处,宏兴镁合金定量炉升温快热效率高,料管你的看看电柜上电流表有电流没有,有电流就是热电偶坏了,没电流就是加热丝断了,宏兴镁合金定量炉的料管电流设置超过十五安很容易烧断加热丝,进去厂家设置更改加热功率就可以设置电流。

作者: 专铸    时间: 2024-1-17 18:52
加热丝坏了





欢迎光临 中铸大学 (http://bbs.zonzu.cn/)