师傅们老是报警区动过载


作者: ccm841023    时间: 2018-1-9 16:09
电箱里有个控制开关可以调的

作者: 问问    时间: 2018-1-9 16:50
ccm841023 发表于 2018-1-9 16:09
电箱里有个控制开关可以调的

没有啊

作者: ccm841023    时间: 2018-1-9 16:56
问问 发表于 2018-1-9 16:50
没有啊

有一个热流保护器,用螺丝刀扭一点就可以了

作者: ccm841023    时间: 2018-1-9 16:58
问问 发表于 2018-1-9 16:50
没有啊

有个热流保护器,用十字螺丝刀扭一点点

作者: 15069017680    时间: 2018-1-10 09:03
伺服的

作者: 15069017680    时间: 2018-1-10 09:03
功率太小了吧,小马拉大车

作者: gaojianwei710    时间: 2018-1-10 14:38
量一下电机相电流,是不是超出过载电流,如果超出检查电机是否卡住,卡住清理机械故障,如果在范围内,更换过载保护器。