[讨论] 压铸机冷却水装置如何?

  [复制链接]

553

学分

284

帖子

2

主题

初中一年级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

金币
826
积分
553
QQ
楼主
发表于 2017-4-10 21:08:05 | 显示全部楼层
共用没什么问题,到每台机的进水出水都要加开关,方便调节维修,我看你这水泵的流量不够用
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

553

学分

284

帖子

2

主题

初中一年级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

金币
826
积分
553
QQ
沙发
发表于 2017-4-10 21:10:00 | 显示全部楼层
王小存 发表于 2017-4-10 20:43
最后一张照片:那台热室压机开机4、5个小时冷却器就发烫,一直停着。

冷却器有清理吗?
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

553

学分

284

帖子

2

主题

初中一年级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

金币
826
积分
553
QQ
板凳
发表于 2017-4-10 21:17:10 | 显示全部楼层
你看下水泵的流量多少立方每小时,一台都要3立方以上,我看你出水好小
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

553

学分

284

帖子

2

主题

初中一年级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

金币
826
积分
553
QQ
地板
发表于 2017-4-10 22:49:28 | 显示全部楼层
王小存 发表于 2017-4-10 21:22
我明天去看看水泵说明书。

看水泵铭牌就可以看得到
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

553

学分

284

帖子

2

主题

初中一年级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

金币
826
积分
553
QQ
5#
发表于 2017-4-11 21:56:56 | 显示全部楼层
王小存 发表于 2017-4-11 08:06
看看好象够大了

多大?
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

553

学分

284

帖子

2

主题

初中一年级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

金币
826
积分
553
QQ
6#
发表于 2017-4-11 22:01:19 | 显示全部楼层
清风一剑 发表于 2017-4-11 21:56
多大?

3立方每小时,一台机都很吃力
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

553

学分

284

帖子

2

主题

初中一年级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

金币
826
积分
553
QQ
7#
发表于 2017-4-11 22:11:07 | 显示全部楼层
建议换到10立方的,每台进出水加装球阀或者闸阀,方便调节控制每台机的进出水流量。回水管比进水管大一个规格,方便回水,降低回水压力。